Hei godt folk.
Skal legge ned 110mm trekkerør fra aggregathus til enebolig.
Det skal installeres ett 50kVA dieselaggregat i eget aggregathus 60 meter fra huset.

Noen som har noen formening om hvilken type kabel og hvilken dimensjon det bør være på kabelen?

gebe diesel aggregat.jpg hl8mmfnxvbplepl8uiw9ye9tf4q1dpjl.jpg
 
Kabelen kan ikke bestemmes sikkert uten prosjektering, men 50 kVA/60 meter i bakken gir et fornuftig utgangspunkt.
Aggregatet er oppgitt som 50 kVA PRP / 58 kVA ESP, trefase dieselaggregat, og @Power oppgir 60 meter fra aggregathus til bolig i 110 mm trekkerør. Jeg antar at trekkerøret skal i kabelgrøft.

Jeg går også ut fra at det er 230V IT-nett.

Et 50 kVA aggregat ved 230 V trefase ca. 125 A:
50 000 VA / (√3 × 230 V) ≈ 125 A

Hvis aggregatet har standbyytelse rundt 58 kVA, er man oppe i ca. 146 A.
Da er dette i praksis en installasjon som må vurderes rundt 125–160 A, avhengig av vern, aggregatytelse og hva som faktisk skal belastes.

For 230 V IT er 4G-kabel i utgangspunktet mer relevant enn 5G, siden man normalt har L1, L2, L3 og PE.
Altså ingen nøytralleder slik man ville hatt i et 400/230 V TN-S-anlegg.
Men, dette må ses sammen med valgt aggregat, omkobler, ATS, tavleløsning og jordingsopplegg.

Som grov pekepinn ville jeg sett på noe i retning av:
  • 4G50 Cu som et mulig startpunkt
  • 4G95 Al som et mulig startpunkt
  • eventuelt større, for eksempel 4G70 Cu / 4G120 Al, spesielt hvis det legges opp til 160 A vern, høy belastning eller krav om bedre margin
Dette er ikke en fasit, men et realistisk område å prosjektere rundt.
Mindre tverrsnitt kan fort bli trangt, særlig når aggregatet står 60 meter unna.

OBS!
Det aller viktigste er likevel at aggregatet faktisk er egnet for 3 × 230 V IT.
Mange aggregater leveres som 400/230 V med nøytralpunkt, og da kan man ikke bare koble dette rett inn i et eksisterende 230 V IT-anlegg.
 
OK.
For 3 × 230 V IT blir strømmen:

41 kVA PRP:
41 000 VA / √3 / 230 V = ca. 103 A.

45 kVA ESP:
45 000 VA / √3 / 230 V = ca. 113 A.

Dette er i praksis en ca. 110–125 A forsyning

Jeg har notert meg:
- 60 meter kabel
- 3 × 230 V IT
- aggregatet skal kunne levere opptil 45 kVA
- kabel i trekkerør/jord
- 4G-kabel
- endelig vern rundt 125 A

Jeg tenker 4G50 Cu (4G95 Al)
Skal det dimensjoneres mer romslig, ville jeg gått til 4G70 Cu (4G120 Al).

Grovt regnet spenningsfall
4G50 Cu - 2,4%
4G70 Cu - 1,6%

Dette er bare spenningsfall. Endelig dimensjonering må også sjekke strømføringsevne, forlegningsmåte, vern, kortslutningsytelse fra aggregatet, utkobling ved feil, jordfeilovervåkning og reservekraftomkobling.
 
Her ville jeg tenkt meg litt om og ikke umiddelbart akseptert forutsetningene til TS.

For det første er 40kVA veldig mye strøm i en enebolig, i alle fall for nødstrøm. Overdimensjonert dieselaggregat kan gi problemer med wet stacking etc, google litt rundt.

For det andre er 60m ganske langt på 230V. Her kan man vurdere trafoer for å få ned tapet og ikke minst tverrsnitt. Kost av trafo må balanseres mot kost av kabel, men når man snakker om 4g70 CU så koster kabelen ganske mye...