Kabelen kan ikke bestemmes sikkert uten prosjektering, men 50 kVA/60 meter i bakken gir et fornuftig utgangspunkt.
Aggregatet er oppgitt som 50 kVA PRP / 58 kVA ESP, trefase dieselaggregat, og
@Power oppgir 60 meter fra aggregathus til bolig i 110 mm trekkerør. Jeg antar at trekkerøret skal i kabelgrøft.
Jeg går også ut fra at det er 230V IT-nett.
Et 50 kVA aggregat ved 230 V trefase ca. 125 A:
50 000 VA / (√3 × 230 V) ≈ 125 A
Hvis aggregatet har standbyytelse rundt 58 kVA, er man oppe i ca. 146 A.
Da er dette i praksis en installasjon som må vurderes rundt 125–160 A, avhengig av vern, aggregatytelse og hva som faktisk skal belastes.
For 230 V IT er 4G-kabel i utgangspunktet mer relevant enn 5G, siden man normalt har L1, L2, L3 og PE.
Altså ingen nøytralleder slik man ville hatt i et 400/230 V TN-S-anlegg.
Men, dette må ses sammen med valgt aggregat, omkobler, ATS, tavleløsning og jordingsopplegg.
Som grov pekepinn ville jeg sett på noe i retning av:
- 4G50 Cu som et mulig startpunkt
- 4G95 Al som et mulig startpunkt
- eventuelt større, for eksempel 4G70 Cu / 4G120 Al, spesielt hvis det legges opp til 160 A vern, høy belastning eller krav om bedre margin
Dette er ikke en fasit, men et realistisk område å prosjektere rundt.
Mindre tverrsnitt kan fort bli trangt, særlig når aggregatet står 60 meter unna.
OBS!
Det aller viktigste er likevel at aggregatet faktisk er egnet for 3 × 230 V IT.
Mange aggregater leveres som 400/230 V med nøytralpunkt, og da kan man ikke bare koble dette rett inn i et eksisterende 230 V IT-anlegg.