Jeg vet om 1 annen som har gjort noe lignende, han og tidligere blikkenslager og klimatekniker.

Huset er fra 1957, ca 157 m2 totalt, og isolasjonen er så som så. Loftet er i praksis uisolert... det skal isoleres «snart», noe jeg har sagt siden jeg kjøpte huset i 2007 😅 På loftet er det to store soverom. I 1. etg er det ett soverom, stue, kjøkken og bad. Kjelleren er under oppbygging og skal bli to soverom, teknisk rom og kombinert bad/vaskerom.

Det jeg har gjort er å sette en luft-til-luft varmepumpe rett etter ventilasjonsaggregatet som er et i overkant voksent Villavent VR700EV2 fra 2004.
Oppsettet er at jeg har en stor åpning i kjellerveggen som tidligere gikk til et vindu, det brukes nå som kombinert luftinntak og avkast. Jeg har laget kanalene selv, og har digre luftfiltre (600x300x500, såkalt kvartmoduls filtre), så det er nesten null i trykkfall på de filtrene.

I tillegg har jeg bygget inn elektrostatiske luftfiltre fra Trion, en filterløsning som er ekstremt effektivt uten trykkfall, og som tar seg av finstøvet.

Innedelen er bygget inn i en kasse jeg laget av colorcoat (plastbelagt stål), jeg har selvsagt fjernet all plast og annet, og har styringen liggende i en kasse på utsiden. Fra aggregatet går det en Ø200 inn bak i kassen. På det røret sitter det en T, så luften også kan gå utenom pumpen (bypass). Foran på kassen går det ut tre Ø160, én til hver etasje. Rørene er koblet sammen med spjeld, så både kjeller og loft kan få luft enten via varmepumpa eller i bypass, eller litt av begge deler.

Disse spjeldene er billige hvite plastspjeld med 24V motor, kjøpt på AliExpress. Det ville blitt grisedyrt om jeg hadde brukt "skikkelige" motoriserte spjeld, så vi får se hvor lenge dette oppsette fungerer.
Jeg bruker 4 stk Shelly UNI, hvor hver av disse styrer ett spjeld (lukke/åpne), samt har 2-3 digitale temperaturfølere på seg. Alt dette er strømforsynt via en LED strømforsyning på 24V. Med 4 spjeld og ikke mindre enn 10 temperaturfølere blir det mye kabler og dill, og nå før jeg har isolert alt sammen så ser det rimelig kaotisk ut, og ikke så veldig vakkert, dette måtte tilklippes og fuges mange steder for å få plass til alle kanalene, spjeldene og T-stykkene. Det ville nok sett litt bedre ut om jeg hadde visst hva jeg faktisk ville bygge helt fra starten, men dette er noe som ble til mens ventilasjonsanlegget ble bygget ut (fremdeles pågående, ting tar tid når man er far til 7 og en helse som ikke er helt på topp).

Så ikke "mobb" meg for at det ser helt katastrofalt ut, ting blir bedre når det er isolert og alle kabler festet slik det skal etc. 🙃


Avkastluften kommer ut i bakkant på varmepumpens utedel, så den går i praksis omtrent aldri i avisning, og derfor klarer den også å levere relativt mye effekt selv når det er bikkjekaldt ute.

Loftet har ingen annen oppvarming enn dette. Ungene som sover der vil helst ha det kjølig, så vi ligger gjerne på 17–19 grader der.

Jeg var ganske skeptisk til om luften ville føles «tett» med så mye varme i tilluften. Erfaringen er at det bare blir et problem når luftmengden er lav og tilluften samtidig er veldig varm. Det er ikke vanskelig å unngå, men det må være en del luft for at det skal fungere bra. Ventilene betyr også mye. De må spre lufta godt, og gjerne litt skrått nedover, ellers blir varmen liggende oppunder taket.

En ting jeg lærte er at settpunktet på varmepumpen er nærmest verdiløst i et sånt oppsett, fordi pumpen måler temperatur på luften inne i avtrekkskanalen og ikke i rommene oppe. Uansett ville det blitt feil fordi den skal varme opp flere ting, ikke bare 1 rom.

Jeg styrer den derfor via Homey ut fra hva den faktisk trekker av strøm (snitt siste 10 min) og hva temperaturen er i rommene. Den går rolig rundt 500 W til vanlig og får jobbe hardere bare når rommene er for kalde og fortsatt synker. Viften på pumpen står fast og røres ikke, og pumpa slås aldri av og på hele tiden så lenge det er noenlunde kaldt ute. Da går den mye jevnere.

Det er ikke perfekt, og det hadde vært mye enklere med isolasjon 😂 Men det fungerer overraskende bra til å være et 57-hus med nesten uisolert loft, også nå med -7 ute. Og luftkvaliteten er skyhøy. Det er målbart bra, og det oppleves bra. Og det er ingen fare for at noen barn skal brenne seg på en varmekilde.

Jeg har brukt Grok bot til å hjelpe meg med å programmere dette til Homey. Jeg kan programmere selv, men dette hadde jeg ærlig talt aldri hatt tålmodighet eller kreativitet nok til å lage selv. Her er en lenke til et sammendrag av hva den har gjort.
Den skal og hjelpe meg med å lage til en styring av ventilasjonsaggregatet, som i utgangspunktet ikke er rasende enkel å styre med annet enn et ukesur.


Spør gjerne hvis noen lurer på noe!
 