Hvorfor kommer det is på utedelen selv om pumpen kjører avriming?
Jeg har lagt merke til at utedelen på varmepumpen min stadig får is på seg, selv om den kjører avriming.

Er dette normalt, eller betyr det at noe er feil?

Hva kan man gjøre selv før man ringer service?

varmepumpe utedel.jpg
 
Litt is på utedelen er helt normalt i kaldt og fuktig vær, selv om pumpen kjører avriming. Det skal likevel smelte bort etter en avriming. Hvis isen bygger seg opp over tid, kan det skyldes tett drenering, skittent filter, dårlig luftgjennomstrømming eller feil på sensorer/kjølemedium.

Før service:
Rens filter og sørg for fri luftstrøm rundt utedelen.
Sjekk at dreneringen ikke er tett eller frosset.
Se om avriming faktisk fungerer (luftstrøm og lyd endrer seg under avriming).

Hvis problemet fortsetter eller isen blir tykk, bør du kontakte service.
 