Hei,
Dette er ikke noe du velger.
Dette handler om hva nettselskapet ditt har i området du holder til og elektrikeren din vet garantert hva som er aktuelt i ditt område.
F.eks. i Oslo er det stort sett 230V.
 
  • Like
Reaksjoner: PepsiMax
Bør vi be nettselskapet levere 230 Volt IT-nett eller 400 Volt TN-nett i ny enebolig?

Det er ikke du som ber nettselskapet ditt installere IT eller TN nett i din bolig.
Dette er på forhånd bestemt og din elektroentreprenør vil utføre dette i tråd med hva som er tilgjengelig i ditt område.
HVIS dette hadde vært en valgmulighet er det ingen tvil i mitt hode: 400 Volt TN-nett er helt klart å foretrekke.
 
I Norge var IT (og litt TT) nær enerådende. Etter dette er TN enerådende der det er områder som bygges nytt med ny fordelingstrafo og spredenett. Du kan mao ikke velge. Noen få steder har nettselskapet brukt trafo med dobbelt sett sekundærviklinger. Der kan en kanskje velge, men dette er lite utbygget.

Om du er i IT-område, så bygg likevel innendørs slik at det er mulig å koble om fra IT til TN med minst mulig endringer. Det er en langvarig og pågående diskusjon om IT i fremtiden. For netteier er ikke overgang helt lagt på is, så det kan komme.
 
Som KjellG sier, gjør tiltak ved inntak som vil redusere inngripen på en eventuell endring i forsyning. NEK har i 2022 startet arbeidet om en standardisert løsning for å bygge om IT 230V til TN-C-S 230/400V.
 
Om du er i IT-område, så bygg likevel innendørs slik at det er mulig å koble om fra IT til TN med minst mulig endringer.

Som KjellG sier, gjør tiltak ved inntak som vil redusere inngripen på en eventuell endring i forsyning.

Takk for gode innspill! :love:

Når dere foreslår tiltak for å gjøre klart for TN-nett, snakker vi store kostnader for slike forberedelser?
 
Kostnadene er ikke så store. Internkablingen kobles med en linjeleder i blått slik at den automatisk kan brukes som N-leder. Alle 2-pol sikringer får bare skiftet mateskinne. Ellers utføres alt inne som om det er TN. Ev må en bytte OV (hovedsikring) og overspenningspatroner.
Det en bør passe på er at det er plass til OV med en modul mer og ev vurdere å legge 5-leder inntakskabel. Særlig om denne monteres slik at den er vanskelig å bytte.
Med god planlegging er det små kostnader inne i huset ved overgang fra IT til TN. Størst plunder kan være om en har montert 3-fase utstyr, typisk Varmepumpe. De fleste motorer kan enkelt laskes om fra 3*230 til 3*400.
 
Om en ser på fotografiene du viser av tre sikringer, så er teksten litt misvisende. Den første 2-pol brukes på alle vanlige to-pol kurser både i IT og TN, men da i versjon jordfeilautomat som er en sammenbygning av jordfeilbryter og sikring.
Den neste er en 3-fasesikring mest brukt i IT, men kan brukes til trekantkoblet 3*400V last i TN. Det er nok mindre vanlig. Den siste vil du finne i en versjon som hovedsikring/OverbelastningsVern/OV i TN. Den kan også brukes som OV i IT, da uten at N-grenen er i bruk. Da er en mer klar om det noen sinne blir overgang fra IT til TN.
TN-skap er vanligvis merket med et rødt skilt med teksten 400V TN eller 400V TN-C-S. IT merket med 230V IT i blått. En kan også spore det på måleren og vanligvis på hovedsikringen: 3 moduler=IT, 4 moduler=TN
 
Om du er i IT-område, så bygg likevel innendørs slik at det er mulig å koble om fra IT til TN med minst mulig endringer. Det er en langvarig og pågående diskusjon om IT i fremtiden. For netteier er ikke overgang helt lagt på is, så det kan komme.
er ikke det standard i dag da?
 
siden man på nybygg har TKS skap (tilknytningsskap) ute, så er det god plass der, og er relativt enkelt og bygge om inntaket fra IT til TN om det skjer... krever noen flere moduler/plass i skapet ute, men det er det svært ofte plass til.

Legger man stort nok rør, festet tilstrekkelig, fra TKS skapet til fordelingen inne, så er det heller ikke noe problem og endre kabel mellom TKS og fordeling inne hvis det trengs i fremtiden.....
 
  • Like
Reaksjoner: Burger og Jodleren