Vi holder på med elektroopplegget i et nytt hus, og jeg har begynt å se litt på hvordan varmtvannsberederen skal kobles.

Jeg har alltid vært vant til at en VVB bare har stått med vanlig støpsel i en stikkontakt, men har nå fått inntrykk av at reglene rundt dette har blitt strengere og at varmtvannsberedere over en viss effekt skal ha fast elektrisk tilkobling.

Hva er egentlig kravet i dag?

Kan en vanlig varmtvannsbereder fortsatt kobles til en vanlig 16 A stikkontakt dersom produsenten leverer den med støpsel, eller skal elektrikeren i et nytt anlegg koble den fast via bryter på veggen?

Spiller effekten på berederen noen rolle?
Og er dette et absolutt krav i NEK 400/forskriftene, eller mer en anbefalt løsning på nye installasjoner?
 
Absolutt krav, mener alt over 1500w skal kobles direkte.

Uansett, kostnaden på nytt anlegg er jo lik uansett, enten man får en dedikert kontakt eller en boks med strekkavlaster.