Velkommen!
Registrer deg og delta i diskusjonen her på FikseSelv.no - Det er enkelt, trygt og helt gratis!
Registrer ny bruker her !

Myggland

Menig
6 Aug 2025
4
1
Bestilte og fikk levert en Mitsubishi Kaiteki 6300 varmepumpe for 24.500,- ferdig montert.
Den går som en drøm og varmer godt om vinteren og kjøler skikkelig godt om sommeren.
Stillegående innedel og stillegående utedel.

Helt plutselig har innedelen begynt å lage en ganske stygg ulyd.
Jeg vil kalle det er "høyfrekvent skrapelyd".

Har åpnet innedelen og renset det jeg kan for støv og skitt.

Montøren har gått konkurs og er ikke lenger i drift.

Noen som tips til hva jeg skal se etter i min søken etter kilden til ulyden?


Mitsubishi Kaiteki 6300.jpg Mitsubishi Kaiteki 6300 B.jpg
 
Jeg har en Thosiba, det laget lyd, montøren mente det kom av et lager, var seff ikke noe lyd når han var der.
Lageret ble byttet, så gikk det noen dager og lyden var tilbake.

Etter mye feilsøking av meg selv så viser det seg at det var resonans i ett vindu forårsaket av pumpa
 
  • Like
Reaksjoner: Myggland og COP
Jeg ville holdt en knapp på at det er snakk om et defekt lager i vifte, eller fremmedelement som tar borti viften når den roterer.
 
  • Like
Reaksjoner: Myggland
Sjekke om viften tar borti noe. Prøv å snu på viften og sjekk.

Har montør selskap kjøpt varmepumpen igjennom Norsk importør eller distributør kan en gå videre til neste ledd.
 
  • Like
Reaksjoner: Myggland og COP