Jeg skal oppgradere litt i sikringsskapet (elektriker tar jobben), og prøver å forstå hvilken type jordfeilvern eller jordfeilautomat som er riktig.
Jeg ser det finnes Type A, F og B, og at enkelte ting som varmepumpe, induksjon og utstyr med frekvensstyring inverter kan påvirke hva man bør velge.

I en vanlig enebolig med typisk moderne utstyr..
Når holder Type A, og når bør man vurdere Type F eller Type B?

Er det noen konkrete tilfeller dere har erfaring med der feil valg gir unødige utkoblinger eller dårligere sikkerhet?
 
  • Like
Reaksjoner: Renee
I vanlige boliginstallasjoner er type A (30 mA) standardvalget på forbrukerkurser, og er i praksis default i nye skap.

Type F er i praksis et type A med bedre immunitet, laget for moderne enfase utstyr med elektronikk/omformere typisk hvitevarer, ventilasjon, varmepumpe osv. – ofte for å redusere uønsket utkobling og håndtere mer rotete lekkasjestrømmer.

Type B trenger du vanligvis bare der det kan oppstå glatt DC-feilstrøm som type A/F kan miste evnen til å detektere korrekt – mest aktuelt ved elbillading (hvis ladeutstyret ikke har innebygd 6 mA DC-overvåkning) og enkelte omformere/solcelle- og motorapplikasjoner.