Velkommen!
Registrer deg og delta i diskusjonen her på FikseSelv.no - Det er enkelt, trygt og helt gratis!
Registrer ny bruker her !

Televimsen

Sersjant
28 Jan 2025
13
9
Jeg har begynt å høre en jævlig irriterende susing og plystring i røranlegget når vann tappes. Typisk dusj eller vask.
Det minner om at noe struper eller vibrerer.
Jeg mistenker trykkreduksjonsventilen. Huset har relativt høyt innkommende trykk.

Jeg vil gjerne feilsøke litt systematisk før jeg bytter hele ventilen eller tilkaller rørlegger uten å ha et klart bilde.
Hva er de vanligste årsakene til susing fra trykkreduksjonsventiler og finnes det enkle tester for å bekrefte at det faktisk er trykkreduksjonsventilen som støyer?

Er det normalt mulig å bytte innsats i stedet for hele ventilen?
 
Har det samme, men svakt. Du kan eksperimentere litt med tappehastigheten. Enkelte fabrikat er kjent for å støye mer. Dersom støyen er generende bør dette være reklamasjon innenfor 5 år.

Årsaken er oscillasjon i selve ventilen. Under tapping så faller trykket mellom trykkreduksjonsventilen og tappekrana. Ventilen åpner litt mer og vanntrykket stiger. Dermed stenger ventilen og vanntrykket begynner å synke….. Ventilen er bygget uten tilstrekkelig demping og står og vibrerer på stengehrensen. Kanskje vil et lite ekspansjonskar etter trykkreduksjonsventilen hjelpe, men det har jeg aldri forsøkt.