StaalBjelke

Menig
6 Jul 2025
2
0
Hei folkens,
Vi holder på å planlegge nytt hus og vi har besluttet å montere to slike opp/ned lamper på hvert hjørne av huset.
Totalt 12 opp/ned lamper blir det.

Vi er litt opptatt av å få så få brudd på dampsperre og vindsperre som mulig.
Etter hva jeg forstår blir huset isolert og plastet, så lektet ut 50mm og i disse 50mm legges alle elektrikerrør og 50mm isolasjon.

I et planleggingsmøte med elektriker spurte vi hvordan rør trekkes til utelamper.
Elektriker beskriver at han legger rør til utelamper i disse 50mm og tar så hull i dampsperre og vindsperre for hver eneste lampe.

Er dette vanlig?
Er det ikke bedre å legge alle rør til utelamper i den kalde delen av isolasjonen og kun ta brudd på vindsperren?

Hva er vanlig?
Hva er optimalt?


dddddddddddeewssss.jpg Focus-duo-utelampe-vegglampe-opp-ned-led-utebelysning.jpg
 
Det vanlige er å gjøre som elektrikeren din foreslår.
Rett gjort er det veldig bra.
Et annet alternativ er å legge ut ledning til første lampa og så gå i utlektinga mot ytterkledninga til alle andre.
Da får en bare ett hull i dampsperra og ett i vindsperra.
Det blir mye rør og kabel hvis en skal gå med separat kabel til alle 12 utelampene.
På den andre siden er det endel utelamper som er leie å montere hvis en skal inn med to kabler i dem.
 
  • Like
Reaksjoner: ByggeSnobb
Hos meg er det et trekkerør ut gjennom vegg til fotocelle, og derfra går trekkerøret rundt huset fra lampe til lampe.
Forstod det slik at det var standard for å unngå multiple brudd på dampsperreplast og vindsperre.