Velkommen!
Registrer deg og delta i diskusjonen her på FikseSelv.no - Det er enkelt, trygt og helt gratis!
Registrer ny bruker her !

Smil

Korporal
12 Jun 2025
8
0
Når nettselskapet sender 400V inn i et 230V nett.

Ja, da ser vi resultatet her:


Skulle tro dette var "umulig" å få til...må ha sviktet i mange ledd her, eller?
 
Selvfølgelig er det mulig å benytte er feilaktig aggregat. Det som er merkelig er at uforskyldte strømkunder sitter igjen med regning på 225.000 og kanskje mer. Dette er ikke et lynnedslag, men resultatet av en menneskelig feil.
 
Ja, det forstår jeg @KjellG, men her er det ikke bare "bruk av feil aggregat" som har inntruffet.
Mange lag med sikkerhet, dokumentasjon og sidemannskontroll som har sviktet her.
Selv en så selvfølgelig ting som å "måle linjespenning før innkobling" ble utelatt i følge nettselskapets egne kommentar.
 
noe tilsvarende skjedde i Gudbrandsdalen i 2009 også (Kvitfjell)

der var det 2 høyspente linjer som kontaktet hverandre pga vær og vind. disse hang i samme stolper.

det gikk med MYE dyrt utstyr i dyre kvitfjellhytter. dette ble en dyr erfaring for vevig.. hvorvidt hvermansen ble avspist med aldersfradrag aner jeg ikke, men det ble skrivi den del om dette i lokal media.