Velkommen!
Registrer deg og delta i diskusjonen her på FikseSelv.no - Det er enkelt, trygt og helt gratis!
Registrer ny bruker her !

KnutB

Korporal
11 Okt 2025
8
2
Jeg har lagt merke til at noen elektrikere trekker flere kurser (flere sett med ledninger) i samme rør eller kanal når de gjør skjult anlegg.
Jeg trodde dette kunne føre til varmeoppbygging og redusert strømføringsevne, men andre sier det er helt normalt så lenge man tar hensyn til belastning.

Er det lov å legge flere kurser i samme rør?
Hvordan beregner man i så fall tillatt belastning?

Kan dette gi økt risiko for varmgang eller at sikringen ikke beskytter riktig?
Eller i verste fall at ledninger fra ulike kurser smelter inne i røret og strømmen fra ulike kurser smitter over på hverandre/blander seg - kan umulig være bra?

Bør man som boligeier passe på dette ved rehabilitering/ny installasjon?
 
Det er helt greit hvis en tar hensyn til strømføringevnen.
En må redusere med en faktor på 0,8 hvis en har to kurser i samme rør.
Det betyr normalt at en må gå opp ett tverrsnitt på ledningene hvis en skal ha to kurser i samme røret.
En 15A kurs i rør gir som oftes 2,5mm2 ledninger, to 15A kurser i samme rør gir da som oftes 4mm2 ledninger.
Det er det ofte ikke plass til så dette er en løsning som sjelden er noen løsning.

Noen ganger kan det være løsningen men en kan ikke ukritisk bare trekke inn flere ledninger og fullbelaste dem.