Velkommen!
Registrer deg og delta i diskusjonen her på FikseSelv.no - Det er enkelt, trygt og helt gratis!
Registrer ny bruker her !

KaffiLars

Korporal
8 Okt 2025
5
0
Hei!
Vi holder på å planlegge/bygge nytt hus og i den forbindelse har det kommet opp en diskusjon med rørlegger om behovet for en akkumulatortank og/eller volumforstørrer.
Hva er forskjellen mellom de to ulike løsningene?
Har de ulik funksjon?
Når og hvorfor velges den ene fremfor den andre?
 
Er litt på farten, så har bare tid til et superkort svar.

Akkumulatortank = Varmelagrende enhet (energilagring)

Volumforstørrer/buffertank = Hydraulisk stabilisator (driftsstabilitet, ikke lagring)
 
Begge brukes i vannbårne varmesystemer, men de har forskjellig formål og konstruksjon:

Akkumulatortank (varmelagring over tid)
Stor tank (typisk 200–2000 liter eller mer)
Lagrer varmeenergi over tid
Brukes sammen med varmekilder som ikke regulerer effekten raskt (vedkjele, solfanger, pellets, varmepumpe med høy effekt osv.)
Har ofte flere tilkoblinger, spiralvekslere, mulighet for lagdeling (kaldt vann nederst, varmt øverst)
Hensikt er år lagre energi for senere bruk, redusere start/stopp på varmekilden, utnytte billig strøm eller høy effekt når den er tilgjengelig

Volumforstørrer (stabiliserer/optimaliserer driften)
Mindre tank, ofte 30–200 liter
Brukes når varmekilden (typisk varmepumpe) har for lite vannvolum i systemet til å gå stabilt
Inneholder ikke varmelagring i betydelig grad – kun ekstra volum for å sikre drift og hindre kortsykling
Ingen lagdeling, ingen spiraler – bare et vannmagasin
Hensikt er å stabilisere sirkulasjon og drift - skape optimale driftsforhold
 
Usikker på hva enkelte mener med «å stabilisere driften».
Etter min mening vil en volumforstørrer kub være en syklusreduserer.

Gitt et digert betonggulv og noe hysterese. Når vp først starter, vil den gå en lang periode for å heve gulvtemperaturen. Et lir gulv vil hurtig bli varmt og pumpa stopper etter kort tid. Ditto for hviletid. Mao lite gulv gir hyppigere av/på.
Om en nå skyter inn et vannvolum i serie med gulvet, vil vanvolumet gøre gulvet «større» og antall start/stop vil reduseres.
Med en inverterstyrt vp kan behovet for volumforstørrer reduseres eller bortfalle.
 
  • Like
Reaksjoner: Timmer